Loxone Support Community

Loxone Support CommunityKategorie dotazu: IntegraceIntegrace bateriového systému STORION pro ukládání energie z fotovoltaiky
Vladan před 6 měsíci
Integrace bateriového systému STORION pro ukládání energie z fotovoltaiky

Integrace bateriového systému STORION umožňuje spínání spotřeby při převisu elektrické energie ( př.nabité baterie + nízká spotřeba ). Nabíjení elektromobilu z přetoků a blokování vybíjení baterií STORIONu při nabíjení elektromobilu.
Pro komerční dobíjení elektromobilů atp. ..

Podporovaná zařízení:
— STORION VPP všechny systémy v infrastruktuře virtuální baterie
— domácí STORION SMILE5 1f
— domácí SMILE T10 3f asymetrický
— komerční STORION T30, T50, T100, T500

Nutný HW ze strany výrobce:
Žádný, komunikace je zabudovaná

Nutný HW ze strany Loxone:
Miniserver – Modbus TCP
NEBO
Miniserver + Modbus Extension – Modbus RTU

Popis řešení:
Pro připojení přes Modbus RTU není potřeba žádné speciální nastavení zařízení Storion. Pro připojení přes Modbus TCP je nutné změnit síťové nastavení tak, aby bylo zařízení Storion dostupné na stejném síťovém rozsahu jako Miniserver. viz. Přiložený manuál od distributora PROSOLAR s.r.o.

V Loxone Configu je nutné vyplnit údaje pro připojení, v základním nastavení:

  • Modbus TCP:
    — Vytvořit nové Modbus zařízení pod „Komunikace Miniserveru“
    — IP adresa: např. 123.123.123.132:502
  • Modbus TCP i RTU:
    — Modbus adresa: 85
  • Modbus RTU – Modbus Extension:
    — Přenosová rychlost: 9600
    — Stop bity: 1
    — Parita: Žádná

Nakonec je nutné přidat jednotlivé senzory podle přiloženého datasheetu / vzorového programu.