Unser Ziel ist es, das Forum für die Community zu verbessern und eine Plattform zu schaffen auf der User Wissen und Erfahrungen austauschen. Drei Moderatoren werden unser neues Moderatorenprogramm unterstützen bzw. moderieren. Mehr Informationen >>

Welcome Guest! To enable all features please Anmelden or Registrieren.

Mitteilung

Icon
Error

24V
G. Ballun Offline
#1 Geschrieben : Sonntag, 8. Juli 2012 19:19:42(UTC)
Member
Wohnort: Budapest
Beiträge: 5

Sziasztok!

Topológiát tervezek és lenne néhány kérdésem, elsősorban a 24V-os részekkel kapcsolatban, ami visszavezethető egy alapkérdésre: A Miniserveren és az Extensionon is található 24V a DI-k mellett. Ez az egységek tápjától hogy van leválasztva?

1.
Inkább ezt a DI-k melletti 24V-ot érdemes használni a kapcsolókhoz (DI) vagy a bekötésben javasolt megoldást?

2.
Kb. 200mA áramfelvételű, 24V tápigényű mágnest (ajtórögzítő) nem szívesen tennék az egységeket tápláló vonalra (hiába terveztem be 100W-os tápot BigGrin ). Erre valami ötlet? Nyilván a relékimenettel kapcsolnám.

3.
Érdekel az is, hogy a műszaki adatokban írt megoldást, ti. az analóg (AI) bemenetek digitálisként történő meghajtását honnan érdemes meghajtani? Sima potenciálmentes kapcsolókról és reed-relékről lenne szó...

A válaszokat érdeklődve várom.
Schmidt András Offline
#2 Geschrieben : Dienstag, 7. August 2012 10:32:39(UTC)

Mitarbeiter | Admin
Wohnort: Budapest
Beiträge: 28

Zitat von: G. Ballun Gehe zum zitierten Beitrag
Sziasztok!

Topológiát tervezek és lenne néhány kérdésem, elsősorban a 24V-os részekkel kapcsolatban, ami visszavezethető egy alapkérdésre: A Miniserveren és az Extensionon is található 24V a DI-k mellett. Ez az egységek tápjától hogy van leválasztva?

1.
Inkább ezt a DI-k melletti 24V-ot érdemes használni a kapcsolókhoz (DI) vagy a bekötésben javasolt megoldást?

Véleményem szerint ez a legkényelmesebb megoldás.

Zitat von: G. Ballun Gehe zum zitierten Beitrag

2.
Kb. 200mA áramfelvételű, 24V tápigényű mágnest (ajtórögzítő) nem szívesen tennék az egységeket tápláló vonalra (hiába terveztem be 100W-os tápot BigGrin ). Erre valami ötlet? Nyilván a relékimenettel kapcsolnám.


A relé bármilyen (max. 5A) betápot tud kapcsolni. Használjon egy külön tápot a mágneszárnak, és vezesse át azt a Miniserver/Extension relé kimenetén.

Zitat von: G. Ballun Gehe zum zitierten Beitrag

3.
Érdekel az is, hogy a műszaki adatokban írt megoldást, ti. az analóg (AI) bemenetek digitálisként történő meghajtását honnan érdemes meghajtani? Sima potenciálmentes kapcsolókról és reed-relékről lenne szó...


Ugyancsak a Miniserver +24V kivezetéséről hajtanám meg.
G. Ballun Offline
#3 Geschrieben : Sonntag, 12. August 2012 08:55:02(UTC)
Member
Wohnort: Budapest
Beiträge: 5

Köszönöm a választ.
Benutzer, die gerade dieses Thema lesen
Guest
Du kannst keine neue Themen in diesem Forum eröffnen.
Du kannst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge nicht löschen.
Du darfst deine Beiträge nicht editieren.
Du kannst keine Umfragen in diesem Forum erstellen.
Du kannst nicht an Umfragen teilnehmen.