Wegen internen Uhr - mal sehen vielleicht kommt noch eine Antwort von anderen User
oder von Loxone selbst ?
zu 4.
was spricht dagegen wen man
nach dem Netzteil eine einfache Sperrdiode zb 1N 4007 ( bis 1000V )
dazwischenschaltet ( typischer Spannungsabfall an der Diode ca 0,7 V )
instlaiert
gleichzeitig das Loxon Netzteil auf 25,2 V Einregelt = kommen am Akku und an der Loxlive
nach der Sperrdiode ca 24,5 V an
was völlig zum laden von ZB. PVoltaik Dauerakkus ausrecht (24,5 kommt an der Loxlive an)
wie für das Modell von Drifit ,Yuasa oder Panasonic Trocken PB Akku mit 1.2 AH ( 24 V )
bzw 2x 12 V ( 1,2 AH Reihe geschaltet)
die Akkus kosten ca Max 21-38 eur und halten aus meiner Erfahrung den Dauerladestrom CA bis zur 5-7 J lang
an allen von mir gewarteten RWA und Feuermeldeanlagen ( Qualität der Akkus ist Ausschlaggebend)
bei einer Kapazität von ZB 1,2 AH wurde es für einer Gangreserve bei typischer Belastung von
Loxlive 0,2 A + 2 Extensions je 2x 0,2 A = 0,6 A in der Stunde ( ohne analogen 10V Ventilantrieb)
für theoretisch Ca. 2 Stunden Gangreserve reichen (ohne teuere USV)
Bzw wenn alles An ist ( aller Relais verbrauchen Strom) mindestens f .mehr wie eine Stunde.
was hält Ihr davon ?
ist es sinnvoll?
Mir ist Klar das eine Kapazitätberechnung der Realität nicht entspricht
( da kommen viele Faktoren zusammen wie Alter der Akkus, Ladezustand ,Umgebungstemp usw...
der Idealhersteller - Testwert wird fast nie erreicht) Wie bei VW Golf als 3 Liter Auto Ausführung mit start stop automatik???
aber 1 bis 2 Std. wäre bei 1,2 Ah bei einer kleinen Loxlive Haus-Anlage locker drinnen
Frage an Loxone Entwickler oder Kenner was ist die minimale Versorgungsspannung bei Loxlive
20 oder > ZB. 23 V ?
Natürlich verliert der Akku beim Noteinspeisung mit Konstant-strom gleichzeitig an Spannung
Ab welcher Nominal Spannung schmiert das Teil ab ? ( Abschaltbetrieb)
Hat es jemand Getestet ?
Also noch 2 Fragen:
1-Ist es ratsam mit einem Pufferakku ZB. um 1,2 AH Kapazität + 24 V
wie oben Geschrieben zu betreiben statt einer teureren USV
2- Bis zur welcher Spannung bei Konstantstromversorgung arbeitet das teil Noch zuverlässig unter 20 - 22 -23 V ?
So konnte man einfach eine teuere USV vermeiden und preiswert eine 24 V Notversorgung selbst
mit 24 V PV Daueraakus im Schaltschrank realisieren.
+ zusätzlich nach max 5- 6 Jahresimpulsen (Jahresimpulsuhr bei Loxoneconfig) automatisch ohne
die Akkus zu überwachen den austausch empfehlen
da sie bei Dauersladestromladen ( aus Erfahrung mit Yuasa,Panasonic und Drifit )max 5-8 J halten
( Bbilligalternativen halten natürlich nicht so Lang wie Markenhersteller !!also bei der Jahresuhr Kürzeren wechsel Empf.)
Gruss Marius